逆风不怂
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 155 点
下载积分: 808 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2018-10-21
最后登录: 2025-02-26
查看逆风不怂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-25 14:07
四工位转盘,用的台达伺服ASDA-B2   走的位置没有一个准的,越偏越偏多,查看伺服监控,PLC发的脉冲数和伺服收到的脉冲数是一样,看累积误差也是没有,就是走不准,是不是伺服哪里设置不对。各种指令都试过都是一样的。
cz19880305
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 205 点
下载积分: 612 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2019-05-21
最后登录: 2023-11-27
查看cz19880305的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-01 15:19
3600是一圈   直接走36000看是不是10圈   先排除手动准不准的问题
累计不准可以加个单圈检测点校正下位置。