逆风不怂
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 154 点
下载积分: 806 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2018-10-21
最后登录: 2024-10-24
查看逆风不怂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-25 14:07
四工位转盘,用的台达伺服ASDA-B2   走的位置没有一个准的,越偏越偏多,查看伺服监控,PLC发的脉冲数和伺服收到的脉冲数是一样,看累积误差也是没有,就是走不准,是不是伺服哪里设置不对。各种指令都试过都是一样的。
ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1790 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 113439 分
在线时间: 1928(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2024-11-05
查看ljb6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-25 15:47
是否有干扰啊,要做好接地和屏蔽
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件