楼主  发表于: 2020-11-24 17:04
今天看了一下松下FP7MC64EC 的ethercat,发现MC64EC的位置数据设定区域的缓冲区只有24,但是实际控制轴是64实际轴+32虚拟轴。一直不明白,到处咨询,问了供应商也不确定,最后打电话问了松下上海的技术人员电话。才明白MC64EC最多只能同时动作24轴。如果还需要增加轴控就需要和其他缓冲区共用。这里的共用是单元存储器共用,但动作需要单独动作,一个缓冲区只能一个独立轴使用,不能同时控制两个轴,不然设备会报警异常。(因为共用一个缓冲,当每个轴动作时都会把一些参数赋值到单元存储器中,如果同时赋值就会出现数据错乱了;这是产品缺陷。)。今天才发现这个问题,特此发出来讨论一下,还有哪些PLC多轴Ethercat模块型号。如果有什么坑的,也在此讨论学习。
[ 此帖被mk自动化在2020-11-26 09:58重新编辑 ]
多学多用!
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1074 个
工控威望: 1336 点
下载积分: 3401 分
在线时间: 725(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-12-19
查看bruce2020的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-24 20:28
松下的Ethercat控制器和马达。确实是一般般。我们这里有用到。用的是倍福的PLC加工控电脑。写程序的人都走了。
感觉KEYENCE的Ethercat不错。就是程序加了密码。无法上传出来。一般加密码的程序写得都很一般。中途是无法点停止和手动操作。厂里还是松下PLC多。好几个型号的都有。