mk自动化
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 1389 点
下载积分: 5353 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2018-03-04
最后登录: 2024-10-14
查看mk自动化的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-24 17:04
今天看了一下松下FP7MC64EC 的ethercat,发现MC64EC的位置数据设定区域的缓冲区只有24,但是实际控制轴是64实际轴+32虚拟轴。一直不明白,到处咨询,问了供应商也不确定,最后打电话问了松下上海的技术人员电话。才明白MC64EC最多只能同时动作24轴。如果还需要增加轴控就需要和其他缓冲区共用。这里的共用是单元存储器共用,但动作需要单独动作,一个缓冲区只能一个独立轴使用,不能同时控制两个轴,不然设备会报警异常。(因为共用一个缓冲,当每个轴动作时都会把一些参数赋值到单元存储器中,如果同时赋值就会出现数据错乱了;这是产品缺陷。)。今天才发现这个问题,特此发出来讨论一下,还有哪些PLC多轴Ethercat模块型号。如果有什么坑的,也在此讨论学习。
[ 此帖被mk自动化在2020-11-26 09:58重新编辑 ]
多学多用!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2354 个
工控威望: 2783 点
下载积分: 4416 分
在线时间: 1169(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-15
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-26 19:53
回复四楼。我对倍福的也不了解。高级语言更加不懂。除了倍福的程序,电脑部分是参考美国的机器写的软件,配合的是创新的激光。焊接用的。硬着头皮去维护这机器。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。