大家好,我最近在做FX5U和松下HL-G112-S-J测距传感器用内置485口进行通讯,通讯上了,但是返回值一直报错,不知道什么原因请做过的师傅们帮看一下

发的报文时对的,发送这个字符串:“ %01#RMD**”加上回车(H0D),然后传感器会自动返回测量的距离,我用Q系列QJ71C24N是成功过的, 不知道为什么在FX5U上就不行

正常应该返回数值的,现在是返回“%01!03**$R” ,!03代表数据部错误
贷款结束
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 544 点
下载积分: 10118 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2020-01-06
最后登录: 2024-12-23
查看贷款结束的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-26 14:42
是你没设置8位,还是16位吧