楼主  发表于: 2020-11-18 11:04
如题,伺服电机带动的转盘机械上面干涉受阻了不能及时报警,会过个1S后才有报警信号,但后续的动作还在执行,直接就撞机了。伺服电机上面应该改什么参数,转矩限制吗
先有鸡
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1044 个
工控威望: 1303 点
下载积分: 3315 分
在线时间: 705(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-10-30
查看bruce2020的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-27 23:42
实际上这种问题步进马达遇到得最多,最明显的就是,步进马达不转了,或者卡住了,不报警,然后下一动作又继续执行。四月份修口罩机就用到过。打耳带时,180°转动没到位,压耳带的气缸直接压下来。原因是,180°旋转的感应器(Omron)又点松了,导致位置无法检测出来。伺服马达也是差不多。参数要设置得好,马达有能跟得上。受到一些阻力,控制器报警。尤其是关键部位的零件,有时外加一个感应器也是不错的保护。
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1044 个
工控威望: 1303 点
下载积分: 3315 分
在线时间: 705(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-10-30
查看bruce2020的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-29 20:09
一般的控制很少用闭环,半闭环的都少。