发表于: 2020-11-16 17:21
全看
|
小
中
大
各位大神,我用kepware v4.5 opc与 s7-1200通信,但咋都通信不上,同样,kepware v4.5 opc与 s7-300通信,就很正常了,
看论坛里有朋友说的方法,连接在这
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_194931_1072.html
但照着做了,还是不能通信,按论坛里方法操作,就卡在了第6步到第7步之间,还是不能通信,
http://bbs.gongkong.com/D/201803/751591/751591_1.shtml
请有知道的大神指点指点,不胜感激!!
分享
各执一词
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
24 个
工控威望:
168 点
下载积分:
948 分
在线时间: 83(小时)
注册时间:
2018-01-08
最后登录:
2023-08-15
查看各执一词的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-11-25 09:43
全看
|
小
中
大
PLC的设置有问题吧,GET/PUT没打开
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(旺金源) 真诚感谢!确实是PUT/GE ..