用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
KEPServerEX4.5与s7 1200通信
上一主题
下一主题
温柔的郎
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
112 个
工控威望:
293 点
下载积分:
909 分
在线时间: 78(小时)
注册时间:
2008-05-02
最后登录:
2024-12-17
查看温柔的郎的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-11-16 17:21
全看
|
小
中
大
各位大神,我用kepware v4.5 opc与 s7-1200通信,但咋都通信不上,同样,kepware v4.5 opc与 s7-300通信,就很正常了,
看论坛里有朋友说的方法,连接在这
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_194931_1072.html
但照着做了,还是不能通信,按论坛里方法操作,就卡在了第6步到第7步之间,还是不能通信,
http://bbs.gongkong.com/D/201803/751591/751591_1.shtml
请有知道的大神指点指点,不胜感激!!
分享
温柔的郎
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
112 个
工控威望:
293 点
下载积分:
909 分
在线时间: 78(小时)
注册时间:
2008-05-02
最后登录:
2024-12-17
查看温柔的郎的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-11-16 17:22
全看
|
小
中
大
后来改用kepware v6.5 opc与 s7-1200通信,但还是通信不上
有知道的大神指点指点啊!!
感谢感谢!!
分享
温柔的郎
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
112 个
工控威望:
293 点
下载积分:
909 分
在线时间: 78(小时)
注册时间:
2008-05-02
最后登录:
2024-12-17
查看温柔的郎的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2020-12-24 11:10
全看
|
小
中
大
感谢大家都关注和指导,最终确认,kepware v4.5 opc与 s7-1200通信,就是通信不上,V4.5版本不支持和1200通信。换成6.5版本就可以了!!
楼上有朋友说咔咔点就行了的,完全是他使用的版本比较高而已,
说改槽号的是一个可行的办法,
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
KEPServerEX4.5与s7 1200通信
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问