各位老师好:近来编了一段配料程序,同时用两个称配料,奇怪的是A称每到第8个仓就进行不下去了,B称正常,如果把B称的程序删除,那么A成也可以正常模拟,所用元件没有冲突的,
同一步里,明明该导通的没有导通,W120.00和W141.07在同一步里,同一时间内都该导通的。

不知为何,特求教,望大师指点,拜托!!!
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
relax_xi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 118 点
下载积分: 909 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2017-12-24
最后登录: 2024-10-24
查看relax_xi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-15 23:16
PLC的工作原理时从上往下,循坏执行。很明显,你这是W120.08和W130.08作为线圈重复使用了多次。