1.Q1空气开关驱动单项220V伺服,带1KW电机,配20A断路器,是不是太大了?
2. 漏电保护需要装在位置3处吗? 还是直接把Q1空气开关换成漏电保护的更好? 零件4是通断开关,感觉位置3再加个漏电保护,太浪费了
3.漏电保护选用20A,脱扣电流30MA的吗?  我搜遍论坛,都说变频器不能接漏电保护,但我这个是伺服驱动器,应选多大的漏电保护呢?  我担心频繁跳闸? 选大了,又起不到保护人的作用了


哇咔咔
人生似海,命运如舟,机遇如波涛般起浮不定,在关键的时候,自己
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 390 个
工控威望: 924 点
下载积分: 27438 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2020-04-26
最后登录: 2025-01-19
查看哇咔咔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-16 08:27
之前遇到过加漏保后:一台设备单独使用正常;两台同时使用,不定期的漏保跳闸