1.Q1空气开关驱动单项220V伺服,带1KW电机,配20A断路器,是不是太大了?
2. 漏电保护需要装在位置3处吗? 还是直接把Q1空气开关换成漏电保护的更好? 零件4是通断开关,感觉位置3再加个漏电保护,太浪费了
3.漏电保护选用20A,脱扣电流30MA的吗? 我搜遍论坛,都说变频器不能接漏电保护,但我这个是伺服驱动器,应选多大的漏电保护呢? 我担心频繁跳闸? 选大了,又起不到保护人的作用了
分享
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
670 个
工控威望:
11961 点
下载积分:
11608 分
在线时间: 526(小时)
注册时间:
2012-11-08
最后登录:
2024-12-19
查看hexdho的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-11-16 10:02
全看
|
小
中
大
正常来说,在4处装个负荷开关,在3处加装1P+N的漏保(D16,D型脱扣30MA),在1处装个1P D10就可以了,当然土豪公司除外.