1.Q1空气开关驱动单项220V伺服,带1KW电机,配20A断路器,是不是太大了?
2. 漏电保护需要装在位置3处吗? 还是直接把Q1空气开关换成漏电保护的更好? 零件4是通断开关,感觉位置3再加个漏电保护,太浪费了
3.漏电保护选用20A,脱扣电流30MA的吗? 我搜遍论坛,都说变频器不能接漏电保护,但我这个是伺服驱动器,应选多大的漏电保护呢? 我担心频繁跳闸? 选大了,又起不到保护人的作用了
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2850 个
工控威望:
3622 点
下载积分:
3527 分
在线时间: 3815(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2025-02-02
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-11-15 12:37
全看
|
小
中
大
公司环境比较差,
对电的安全比较重视,
所有设备均装漏电保护,
变频,伺服同样安装,
小功率伺服一般30ma,
没有出现过问题。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/