luwanli7758
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 158 点
下载积分: 663 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-10-28
最后登录: 2022-04-06
查看luwanli7758的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-11 17:31
   遇到个问题,之前一直用的程序,后来换了个ESA的主机,跟触摸屏通讯一直是虚的,一开始从最基本的查起,排除了通讯线问题和,最终定位到X0 X1的高数计数输入,当我把计数输入脱开后,所有运动都可以正常执行,通讯不会断开;只要一把编码器的高数计数接进去,就会出现通信不稳定。  奇怪的是之前用的DS主机模块,其它硬件都一样,接法一样,也没出现这个问题,如果说是强电干扰,我信号线和强电都是分开的,也不存在干扰情况啊。
luwanli7758
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 158 点
下载积分: 663 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-10-28
最后登录: 2022-04-06
查看luwanli7758的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-12 08:35
   我编码器信号是通过5转24V模块转换到PLC输入的,模块端编码器的信号指示灯是正常的,没有出现计数增加现象,但到PLC端信号会有的时候回一直增加,然后就是通讯失败