fhpyw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 333 点
下载积分: 751 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2010-11-21
最后登录: 2024-12-12
查看fhpyw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-07 15:05
三菱PLC+深圳研控饲服驱动+深圳研控饲服电机13KW,程序回原点后走绝对位置回来,就二条指令  DDRVA K125000 K10000 Y0 Y4      DDRVA K0 K10000 Y0 Y4  ,计算125000个脉冲刚好走1000MM,程序刚开始走一二步是准的,但走多几步后,位置出现偏差,累积偏差,是向后,即回0方向偏差。运行大约二十分钟,偏差约15MM,即返回本应该是0位的,但是是-15MM。请教一下各位该怎样解决,从那方面着手。
就简单的一个轴,反复来回,出现累积偏差。咨询过厂家技术支持,但解决不了。头疼,所以在这里请教一下各位。
rafael
一点点积累,从细节做起
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 805 点
下载积分: 5050 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2020-10-29
最后登录: 2024-11-19
查看rafael的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-26 18:18
路过学习
不积跬步无以行千里