菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-06 19:20
今天想测试一下RD3A 和 WR3A指令
发现奇怪的事了,当使用电流模式的时候,FX2N-2AD收到20MA时,出来的值是2000多点
可是手册上明明写的是4000-4095



我的程序是这样写的:



硬件配置是FX3U-16MR/ES-A  +  FX2N-2DA  + FX2N-2AD

接线是  2DA的IOUT   接  2AD的VIN+IIN, COM接COM

手册上2DA:
  

手册上2AD:



PLC肯定是正版的,我把主机,2AD,2DA都换过了。线也换过了。用万用表量了,2DA在4000时有20MA。
[ 此帖被菜鸟入行在2020-11-06 19:28重新编辑 ]
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
yxgkrjy
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 86 点
下载积分: 454 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2020-10-27
最后登录: 2021-07-14
查看yxgkrjy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-06 19:50
从别的地方弄信号过来试试,不要用2DA输出的
yxgkrjy
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 86 点
下载积分: 454 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2020-10-27
最后登录: 2021-07-14
查看yxgkrjy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-07 08:29
图片:
图片:
图片:
5楼高手,确实如此,手册说的不是太明显