三菱PLC的RS指令的疑惑
上一主题
下一主题
王兴旭
sunrise
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
140 点
下载积分:
712 分
在线时间: 16(小时)
注册时间:
2020-05-29
最后登录:
2024-06-25
查看王兴旭的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-11-05 19:51
全看
|
小
中
大
RS D100 K5 D200 K2 用RS串行数据传送指令与变频器通信,这里的D100--D104里面的数据传到哪里去了?如果要传到某个变频,该怎样设PLC的数据存储器与变频器的数据存储相对应?D200--D201接收的数据又是从哪里来的呢?要怎样进行设置呢?
分享
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1381 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-11-05 21:18
全看
|
小
中
大
D100--D104 发到对方去了
D200--D201 是从对方发来的
接收和发送有一个特殊的M驱动,好象是M8122和M8123
你要查变频器的通讯格式,按变频的格式发送才行。
一般情况下,变频器支持MODBUS-RTU
如果用RS指令发送,还要自己算校验码
所以建议使用带有MODBUS功能的硬件
此外如果是三菱的PLC和三菱的变频通讯,有专用的指令,比如IVCK IVDR,会更简便些。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步