RS D100 K5 D200 K2 用RS串行数据传送指令与变频器通信,这里的D100--D104里面的数据传到哪里去了?如果要传到某个变频,该怎样设PLC的数据存储器与变频器的数据存储相对应?D200--D201接收的数据又是从哪里来的呢?要怎样进行设置呢?
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-05 21:18
D100--D104  发到对方去了
D200--D201  是从对方发来的
接收和发送有一个特殊的M驱动,好象是M8122和M8123

你要查变频器的通讯格式,按变频的格式发送才行。
一般情况下,变频器支持MODBUS-RTU
如果用RS指令发送,还要自己算校验码
所以建议使用带有MODBUS功能的硬件

此外如果是三菱的PLC和三菱的变频通讯,有专用的指令,比如IVCK  IVDR,会更简便些。