楼主  发表于: 2020-11-02 08:16
各位大佬,最近有人要我做个恒压供水,我在捉摸着怎么报价。现在有几种方式  1、是变频器直接接压力传感器     2、plc+变频器+触摸屏  3、恒压供水控制器(淘宝购买)+变频器
   这几种方式价格坑定差距比较大。我想请教下 这几种方式具体差异到底在哪里啊  ,哪位热心大佬能否帮解答一下
10902502
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 188 点
下载积分: 659 分
在线时间: 351(小时)
注册时间: 2016-07-18
最后登录: 2024-05-24
查看10902502的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-02 13:39
引用
引用第3楼ljb6688于2020-11-02 09:42发表的  :
控制部分达到要求了,工艺也很重要的,包括缓冲罐啥的

      谢谢大佬
10902502
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 188 点
下载积分: 659 分
在线时间: 351(小时)
注册时间: 2016-07-18
最后登录: 2024-05-24
查看10902502的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-02 13:39
引用
引用第1楼heidelberg于2020-11-02 09:31发表的  :
看对方要求,恒压供水的控制器可以搞定的话就没有必要搞得这么麻烦。
3简单粗暴,,,2高大上,灵活,想怎么搞都行。。

好的 谢谢大佬
10902502
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 188 点
下载积分: 659 分
在线时间: 351(小时)
注册时间: 2016-07-18
最后登录: 2024-05-24
查看10902502的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-02 13:42
引用
引用第2楼仙居人家于2020-11-02 09:33发表的  :
主要看客户的预算成本。

好的谢谢啦  我继续深入一下
10902502
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 188 点
下载积分: 659 分
在线时间: 351(小时)
注册时间: 2016-07-18
最后登录: 2024-05-24
查看10902502的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-11-05 22:46
引用
引用第9楼zsh340于2020-11-05 08:20发表的  :
一用恒压变频供水控制器+变频器+远程压力表,设置简单,
二;变频器直接加供水继电器扩展板+远程压力表也行,只是设置麻烦点;
三;PLC+变送器+变频器+元程压力表,成本要高很多,除非是大型的场所,恒压变频供水控制器是最佳选择.

谢谢大佬
10902502
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 188 点
下载积分: 659 分
在线时间: 351(小时)
注册时间: 2016-07-18
最后登录: 2024-05-24
查看10902502的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-11-05 22:46
引用
引用第7楼dmf790101于2020-11-02 15:24发表的  :
我们做的一拖一就用变频器加远传压力表

谢谢大佬