台达ES2PLC通讯求救
上一主题
下一主题
wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
522 个
工控威望:
998 点
下载积分:
2146 分
在线时间: 233(小时)
注册时间:
2007-09-06
最后登录:
2025-03-21
查看wangfuwang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-11-01 22:02
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
我将一段程序(485通讯)下载到PLC后就无法通讯了, 开始而为是PLC通讯接口坏了, 又重新下载另一个PLC, 结果二个PLC都无法通讯了。 程序如下图, 请大侠指点 谢谢了
分享
yoyofriday
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
26 个
工控威望:
1127 点
下载积分:
22172 分
在线时间: 279(小时)
注册时间:
2017-06-29
最后登录:
2025-03-21
查看yoyofriday的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-11-02 17:01
全看
|
小
中
大
PLC通讯地址D1121设置成了10 ,编程软件通讯设置改成10或者0就可以了