我将一段程序(485通讯)下载到PLC后就无法通讯了, 开始而为是PLC通讯接口坏了, 又重新下载另一个PLC, 结果二个PLC都无法通讯了。 程序如下图, 请大侠指点 谢谢了
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2443 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 10619 分
在线时间: 651(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-11-26
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-16 09:07
我这二天也碰到这个问题了,结果不知道什么原因就把PLC直接寄给了经销商了,还以为是编程口坏了。大家不知道有没有这样的情况是怎么解决的,谢同!
相信自我!
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2443 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 10619 分
在线时间: 651(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-11-26
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-17 09:58
咨询了台达客服,说是把通讯站号改为0就可以了,编程软件--通信设置--通讯站号默认是1,改为0就可以了。