楼主  发表于: 2020-10-31 16:11
刚开始用的是正泰的按钮,一天大概按2、3千次吧,换了好几个总是用不到一个月就坏了,后来换德力西的比正泰的还差,再后来换施耐德的也是不行,(施耐德是购于*宝旗舰店真假未知,正泰和德力西都是市场正规实体店购买),按钮在电器柜上直接接的PLC的X输入点,各位大佬们有没有什么好的办法?
payfsl
级别: 工控侠客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2601 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 39998 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-12-15
查看payfsl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-08 19:11
霍尔开关,比接近开关和光电开关可靠,如果非机械损坏理论上没有寿命限制