287373927
努力学习,共同进步.
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 875 点
下载积分: 21172 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 2008-07-19
最后登录: 2024-11-17
查看287373927的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-30 21:52
现用三菱FX3G-24MT+FX3G-485BD与三菱D720变频器通讯,刚学习,用的简单RS通讯,数据在外面计算好,控制变频器正传运行,然后写进去,用串口监视,数据已发出,但是变频器无法启动,PLC参数在通道1设定,变频器参数如下图,
  ,程序奉上,请大神指点错误,感谢!
  adcii学习.rar (160 K) 下载次数:29
287373927
努力学习,共同进步.
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 875 点
下载积分: 21172 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 2008-07-19
最后登录: 2024-11-17
查看287373927的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-31 10:13
3u系列有专用指令,想学习一下rs无协议通讯,用的modbus ascii
287373927
努力学习,共同进步.
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 875 点
下载积分: 21172 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 2008-07-19
最后登录: 2024-11-17
查看287373927的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-02 21:43
问题已解决,变频器参数,还有程序有点问题,现在可以了,谢谢各位!