冠军欧洲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 197 个
工控威望: 290 点
下载积分: 2637 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2018-10-19
最后登录: 2024-12-19
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-30 08:16
现在项目需要控制步进电机到达光电开关位置停止,可以使用绝对或者相对定位指令,到达光电开关信号时切断定位指令的条件。
这样使用可以吗?
还是有没有其他指令用。
干净乏味
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 201 点
下载积分: 779 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2019-12-17
最后登录: 2022-03-12
查看干净乏味的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-30 08:23
绝对或相对是你所给定的脉冲量和频率量所发的一段脉冲
干净乏味
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 201 点
下载积分: 779 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2019-12-17
最后登录: 2022-03-12
查看干净乏味的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-30 08:28
如果要用传感器来截断脉冲的话就用PLSV指令
干净乏味
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 201 点
下载积分: 779 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2019-12-17
最后登录: 2022-03-12
查看干净乏味的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-30 08:35
绝对或相对相当于你给多少脉冲他就走多少脉冲,除非步进电机丢步发生危险,如果用PLSV的话你没有抑制条件脉冲就一直再触发