terence1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 169 点
下载积分: 734 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2012-09-17
最后登录: 2024-11-03
查看terence1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-29 09:53
描述:计算机IP设置
图片:
描述:PLC以太网设置
图片:
描述:通讯方式
图片:
描述:断电重启后监控正常
图片:
描述:断电重启后PIN测试正常
图片:
描述:数据包
图片:
本人用一台FX3U-64MT的PLC跟FX3U-ENET-ADP模块连接,中间转接板FX3U-422BD。设置如图。现在出现问题:程序监控没有问题,中途修改使用转换+RUN模式写入也能正常修改程序不发生错误,就是使用“在线”“写入”时就出问题,当程序写完准备打开RUN模式的时候PLC错误灯就亮起,通讯中断,但是断电重启后由恢复正常,新程序也可以正常执行。ADP模块是“POWER”“100M”“SD/RD”三个灯亮。
       请问各位大侠这个问题该如何解决啊。求高手指教
光明左使
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2019-07-27
最后登录: 2024-11-19
查看光明左使的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-02 10:29
這個模塊在綫寫入我也遇到掉綫的問題,三菱的人來看了之後回去確認說在辦公室測試正常,我估計可能跟程序比較大有關係,我這個有一萬多步。