1623154245
好难,我再想想。。。。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2018-12-12
最后登录: 2023-06-23
查看1623154245的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-28 17:26
JE-C极限信号如何使用,看了下手册,发现极限信号是接在伺服上的,不是接在PLC上的,那么该查看哪个控制字能看出来,还有如果定位过程中碰到极限位,伺服是怎样动作的,程序上该如何做才好,麻烦有使用的指点一下,谢谢。
gingle061
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 1099 点
下载积分: 8440 分
在线时间: 181(小时)
注册时间: 2021-03-28
最后登录: 2024-12-25
查看gingle061的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-30 16:15
用过上百个吧 觉得还是很好用 原点极限位接伺服 映射后PLC也能接收到点位,又不浪费PLC的点 尤其轴多的情况 一举几得
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sueiso) 能给一下原点的映射具体 ..