JE-C极限信号如何使用,看了下手册,发现极限信号是接在伺服上的,不是接在PLC上的,那么该查看哪个控制字能看出来,还有如果定位过程中碰到极限位,伺服是怎样动作的,程序上该如何做才好,麻烦有使用的指点一下,谢谢。
michael.guan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2024-07-21
查看michael.guan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-29 09:14
三菱的MR-JE-C系列的伺服驱动器是使用CC-LINK IE协议通讯的伺服驱动器,其与PLC之间的链接是通过CC-LINK IE总线链接,使用方法和MR-JE-B的伺服驱动器类似,区别在于MR-JE-B的伺服驱动器使用的是SSCNET-III/H的光纤总线,且需要支持SSCNET-III/H协议的运动控制单元与驱动器链接,然后再通过三菱PLC中的FROM/TO指令读取驱动器的状态及向驱动器写入控制命令。
通讯型伺服驱动器有一个共同的特点,就是运动机构的原点、极限传感器均连接到伺服驱动器上,而不是连接到PLC的I/O点,原因是PLC对伺服的控制只是通过通讯协议将控制指令发送给伺服驱动器,再由伺服驱动器自己对电机进行控制,而PLC所读取的运动状态,也只是伺服驱动器对电机进行控制时的状态,因此,PLC在对伺服电机进行控制时,实际上只是伺服驱动器自己对电机在进行控制,所以,运动机构上的各种限位传感器只需要连接到伺服驱动器即可。
PLC在对MR-JE-C型伺服进行控制时,只需要在CC-LINK IE的设定界面中将驱动器所对应的RX、RY、RWw、RWr设定成PLC内部对应的X、Y、D就可以,在进行控制时,只需要对设定好的X、Y、D进行读写,就可以实现PLC对伺服的控制。