一路向前hg
相互学习,共同进步!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 303 点
下载积分: 917 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2019-12-07
最后登录: 2025-02-07
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-24 19:35
大家都是把触摸屏地线接在哪里
触摸屏一般都是24V直流
那直流地线与380V交流地线接在一起会有什么不好的影响吗?
希望各位前辈、大师不吝赐教!
斗志不能低
rafael
一点点积累,从细节做起
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 805 点
下载积分: 5050 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2020-10-29
最后登录: 2024-11-19
查看rafael的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-31 09:25
这个问题问得好,我也不懂。我这边触摸屏一般不接地线,接的话也是跟交流的地线接到一起了
不积跬步无以行千里