一路向前hg
相互学习,共同进步!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 303 点
下载积分: 917 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2019-12-07
最后登录: 2024-08-04
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-24 19:35
大家都是把触摸屏地线接在哪里
触摸屏一般都是24V直流
那直流地线与380V交流地线接在一起会有什么不好的影响吗?
希望各位前辈、大师不吝赐教!
斗志不能低
一路向前hg
相互学习,共同进步!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 303 点
下载积分: 917 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2019-12-07
最后登录: 2024-08-04
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-26 18:39
我是在想触摸屏的地线是DC24V直流电的漏电保护接地
还是装在设备外壳上的有AC380或者AC220V的电通过固定螺丝等进入触摸屏里面干扰或者损坏触摸屏的保护接地
如果是DC24V的直流漏电保护还是不要跟设备的交流地线接在一起比较好把。。
斗志不能低
一路向前hg
相互学习,共同进步!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 303 点
下载积分: 917 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2019-12-07
最后登录: 2024-08-04
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-27 08:58
个人感觉应该是24V直流的
斗志不能低
一路向前hg
相互学习,共同进步!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 303 点
下载积分: 917 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2019-12-07
最后登录: 2024-08-04
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-28 09:51
接或不接不重要,只是想搞清楚这个问题点,还是谢谢各位的回复
斗志不能低
一路向前hg
相互学习,共同进步!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 303 点
下载积分: 917 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2019-12-07
最后登录: 2024-08-04
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-11-11 09:10
不光是触摸屏,还有很多其他DC24V的用电器,地线都是跟交流电的地线接在一起吗?
斗志不能低
一路向前hg
相互学习,共同进步!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 303 点
下载积分: 917 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2019-12-07
最后登录: 2024-08-04
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-11-12 13:52
不光是触摸屏,还有很多其他DC24V的用电器,地线都是跟交流电的地线接在一起吗???
斗志不能低
一路向前hg
相互学习,共同进步!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 303 点
下载积分: 917 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2019-12-07
最后登录: 2024-08-04
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-12-01 14:57
引用
引用第13楼dingyeyun于2020-12-01 14:10发表的  :
触摸屏接地是为了防止人体静电击穿内部元件。并非主要用来防触电事故,真正学过电子技术的做过产品就知道了。

那一般DC24V的直流电源的触摸屏地线AC220 380V的交流地线接一起是正确的吗,还有各类直流输入的电气元件,温控器,纠偏器等等。。
斗志不能低
一路向前hg
相互学习,共同进步!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 303 点
下载积分: 917 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2019-12-07
最后登录: 2024-08-04
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-12-02 11:50
还有大师在吗???
斗志不能低
一路向前hg
相互学习,共同进步!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 303 点
下载积分: 917 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2019-12-07
最后登录: 2024-08-04
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-12-02 13:42
引用
引用第16楼阿萱子v于2020-12-02 13:15发表的  :
直流地与交流地不可共地的.它会造成直流电源的电压拖垮,对负载和充电设备都会发生影响

那一般都是怎么接呢
斗志不能低
一路向前hg
相互学习,共同进步!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 303 点
下载积分: 917 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2019-12-07
最后登录: 2024-08-04
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-12-02 16:23
引用
引用第18楼gxtmdb82164于2020-12-02 15:19发表的  :
DC24V 的GND或者说0V,交流220的N相,三相电的中性线,还有一个保护地 PE.

估计有的人连上面一堆都捋不清楚,捋不清的就不要误人子弟了吧.

PS:安全电压是36V,在此以下可以不考虑触电问题.

触摸屏的接地端写得就是PE,接地标志三横一竖,就是触摸屏的PE端,可以跟交流电的PE端接在一起吗
斗志不能低
一路向前hg
相互学习,共同进步!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 303 点
下载积分: 917 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2019-12-07
最后登录: 2024-08-04
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-12-31 08:31
可以吗 可以吗 可以吗
斗志不能低
一路向前hg
相互学习,共同进步!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 303 点
下载积分: 917 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2019-12-07
最后登录: 2024-08-04
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-01-06 08:17
出差了两天,谢谢大家参与讨论、解答。。
斗志不能低