大家都是把触摸屏地线接在哪里
触摸屏一般都是24V直流
那直流地线与380V交流地线接在一起会有什么不好的影响吗?
希望各位前辈、大师不吝赐教!
斗志不能低
分享
wei0212007
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
1112 个
工控威望:
1165 点
下载积分:
6912 分
在线时间: 1164(小时)
注册时间:
2007-04-19
最后登录:
2024-11-23
查看wei0212007的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-12-31 14:59
全看
|
小
中
大
使用过的美国设备,柜子内带有隔离变压器的,隔离变压器次级是110V的,次级一端是接地的;柜子内还有开关电源,电源的负极也是接地的;触摸屏、PLC等有接地的地方,所有的柜内有接地的地方都是统一接到进线的接地线上的。设备使用10+年了,无任何问题。