一路向前hg
相互学习,共同进步!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 303 点
下载积分: 917 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2019-12-07
最后登录: 2024-08-04
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-24 19:35
大家都是把触摸屏地线接在哪里
触摸屏一般都是24V直流
那直流地线与380V交流地线接在一起会有什么不好的影响吗?
希望各位前辈、大师不吝赐教!
斗志不能低
wei0212007
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1112 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1164(小时)
注册时间: 2007-04-19
最后登录: 2024-11-23
查看wei0212007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-31 14:59
使用过的美国设备,柜子内带有隔离变压器的,隔离变压器次级是110V的,次级一端是接地的;柜子内还有开关电源,电源的负极也是接地的;触摸屏、PLC等有接地的地方,所有的柜内有接地的地方都是统一接到进线的接地线上的。设备使用10+年了,无任何问题。