过往云烟
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 120 点
下载积分: 730 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2017-02-16
最后登录: 2022-01-27
查看过往云烟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-24 09:45
图片:
刚学三菱,我用三个按钮分别控制了X3控制Y6和Y7导通,X4控制Y7和Y10导通,X5控制Y0和Y10导通,但是现在怎么一个有一个在置位中,不是按照按下那个按钮那两个导通,求高手看看这是什么原因,不胜感激
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 885 点
下载积分: 2684 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2018-01-11
最后登录: 2024-10-25
查看杨哲1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-24 09:59
你这个是双线圈问题,只会执行最后的接通、断开状态。
楼主留言:
能做一个正确的参考一下吗
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 885 点
下载积分: 2684 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2018-01-11
最后登录: 2024-10-25
查看杨哲1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-24 10:08
图片:
简单点用M转一下就可以
楼主留言:
能不能还是用位组合元件编个程序,让我知道哪里错了
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 885 点
下载积分: 2684 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2018-01-11
最后登录: 2024-10-25
查看杨哲1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-24 11:23
图片:
不是双线圈的问题,赋值应该相当于置位了某个位,这样改一下就可以,松开按钮的时候复位一下就可以了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(cmos8262) 此樓正解!!謝謝分享~