plcchina
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 100 个
工控威望: 129 点
下载积分: 720 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2020-09-26
最后登录: 2022-03-24
查看plcchina的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-23 07:50
最近发现,之前一直运行良好的温度采集系统,突然发生了超高温报警。调取历史数据查看,发生超高温报警时,确实有1组温度读数异常,如图。
  
请问该怎么处理这个问题,如何避免这种情况发生?
[ 此帖被plcchina在2020-10-23 08:08重新编辑 ]
专注工控
plcchina
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 100 个
工控威望: 129 点
下载积分: 720 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2020-09-26
最后登录: 2022-03-24
查看plcchina的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-25 09:20
引用
引用第1楼13821917697于2020-10-23 11:46发表的  :
你把你这个温度采集系统 说细点,传感器什么信号输出,经过什么采集器,采集器又跟电脑怎么连的 等等


谢谢回复。

温度采集系统如下:

云组态--远程监控模块--HMI--PLC--RS485--温度数据采集器--温度传感器PT100

以上截图是云组态的历史数据。
专注工控
plcchina
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 100 个
工控威望: 129 点
下载积分: 720 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2020-09-26
最后登录: 2022-03-24
查看plcchina的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-28 11:45
谢谢13821917697,我加上CRC校验试一下。
专注工控
plcchina
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 100 个
工控威望: 129 点
下载积分: 720 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2020-09-26
最后登录: 2022-03-24
查看plcchina的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-26 09:13
引用
引用第4楼plcchina于2020-10-28 11:45发表的  :
谢谢13821917697,我加上CRC校验试一下。


差不多一个月了,加上CRC校验之后,显示N/A报警的数据没有了。
期间发现云组态偶尔还是会误报警,但与数据采样应该没有关系,修改报警范围设定值后没有再报。
专注工控
plcchina
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 100 个
工控威望: 129 点
下载积分: 720 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2020-09-26
最后登录: 2022-03-24
查看plcchina的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-11-29 18:32
引用
引用第6楼书香伴侣于2020-11-26 21:04发表的  :
在程序上加个滤波不就可以避免误报警了嘛



程序上加滤波?能详细一点吗?
专注工控