楼主  发表于: 2020-10-23 07:50
最近发现,之前一直运行良好的温度采集系统,突然发生了超高温报警。调取历史数据查看,发生超高温报警时,确实有1组温度读数异常,如图。
  
请问该怎么处理这个问题,如何避免这种情况发生?
[ 此帖被plcchina在2020-10-23 08:08重新编辑 ]
专注工控
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3808(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-19
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-30 11:48
引用
引用第8楼plcchina于2020-11-29 18:32发表的  :



程序上加滤波?能详细一点吗?

多次采样,去掉最大值,去掉最小值,求平均
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备