图片:
刚学三菱的位左移和位右移,有个问题不明白,我的程序中位右移如果M0到M7全部为1的时候也就是全部接通后,位左移X04按下后还是全部接通的状态,左移不移位,没有熄灭的情况,如果X4位左移全部移位,置位1全部接通,位右移也不移位,假如位左移和位右移剩余一个位置位的话,无论左右移位都可以移位,全部置位左右移位都不能用,什么原因,大神指教,谢谢
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22585 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-12-09
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-22 08:14
不是不能移位,是因為移位條件一直為1,移位了也看不出來