用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
伺服马达的ABZ相怎么用
上一主题
下一主题
yidupengtao
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
59 个
工控威望:
165 点
下载积分:
3016 分
在线时间: 120(小时)
注册时间:
2015-06-07
最后登录:
2024-10-23
查看yidupengtao的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-10-21 15:27
全看
|
小
中
大
三菱FX-3SA的PLC,用PLSY指令驱动伺服,D8340没有反馈脉冲数,我想读取三菱J4-A伺服的ABZ相输出,来判断伺服的位置,请问需要怎么读取?
分享
hsl199
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
420 个
工控威望:
482 点
下载积分:
1866 分
在线时间: 198(小时)
注册时间:
2007-05-20
最后登录:
2024-11-02
查看hsl199的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-10-24 09:09
全看
|
小
中
大
简单的事怎么搞的这么复杂?你定位精度要求很高吗?还要接伺服反馈?直接PLSY也可以监控发出脉冲数吧,用DDRVI也可以实现
分享
hsl199
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
420 个
工控威望:
482 点
下载积分:
1866 分
在线时间: 198(小时)
注册时间:
2007-05-20
最后登录:
2024-11-02
查看hsl199的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2020-11-03 15:38
全看
|
小
中
大
你是想一直发脉冲,DDRVI绝对可以,我就做过类似的一直发脉冲,办法总是有的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
伺服马达的ABZ相怎么用
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问