yidupengtao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 165 点
下载积分: 3016 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2015-06-07
最后登录: 2024-12-08
查看yidupengtao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-21 15:27
三菱FX-3SA的PLC,用PLSY指令驱动伺服,D8340没有反馈脉冲数,我想读取三菱J4-A伺服的ABZ相输出,来判断伺服的位置,请问需要怎么读取?
hsl199
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2007-05-20
最后登录: 2024-12-19
查看hsl199的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-24 09:09
简单的事怎么搞的这么复杂?你定位精度要求很高吗?还要接伺服反馈?直接PLSY也可以监控发出脉冲数吧,用DDRVI也可以实现
hsl199
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2007-05-20
最后登录: 2024-12-19
查看hsl199的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-03 15:38
你是想一直发脉冲,DDRVI绝对可以,我就做过类似的一直发脉冲,办法总是有的