三菱FX-3SA的PLC,用PLSY指令驱动伺服,D8340没有反馈脉冲数,我想读取三菱J4-A伺服的ABZ相输出,来判断伺服的位置,请问需要怎么读取?
liujian-weng
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 500 个
工控威望: 690 点
下载积分: 12170 分
在线时间: 2573(小时)
注册时间: 2007-11-13
最后登录: 2024-12-21
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-27 17:32
引用
引用第11楼yidupengtao于2020-10-24 16:46发表的  :

DDRVI可以写的地址太小了,我需要无穷大

那你用速度模式不就可以了,一直转