柳絮飞花
无产工程师
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 1212 点
下载积分: 7855 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2017-06-27
最后登录: 2024-10-22
查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-21 08:36
一、FB和FC区别
FB--功能块,带背景数据块  FC--功能,相当于函数
FB,FC块均相当于子程序,既可以调用其它FB,FC块,也可以被OB,FB,FC块调用。
他们之间的主要区别是:
1. FB使用背景数据块作为存储区,FC没有独立的存储区,使用全局DB或M区
2. FB局部变量有STAT和TEMP,FC由于没有自己的存储区因此不具有STAT,TEMP本身不能设置初始值。
本质上,FB,FC的实现目的是相同的;无论何种逻辑要求,FB,FC均可实现。只是实现方式效率不同,这也和工程师个人编程习惯有关。

FB块优点:
1. 易于移植性,对于相同控制逻辑不同参数的被控对象,只要使用不同的背景DB,同一个FB块就可以方便
2. 多重背景,减少重复工作,提高效率
3. 多次调用时,参数修改方便
4. 有独立的存储区

FC块优点:
1. 小巧灵活,对于非多次调用的程序更易理解
2. 不占用额外的存储资源
二、《FB块和FC块》
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/published/prog/prog_2.3/prog_2.3.html
工控普通人,学习在路上
柳絮飞花
无产工程师
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 1212 点
下载积分: 7855 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2017-06-27
最后登录: 2024-10-22
查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-22 15:07
解惑!!!!
工控普通人,学习在路上
柳絮飞花
无产工程师
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 1212 点
下载积分: 7855 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2017-06-27
最后登录: 2024-10-22
查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-22 15:07
FB,FC块管脚定义
IN---------变量是外部输入的,只能被本程序块读,不能被本程序块写;
OUT-------是本程序块输出的,他可以被本程序块读写,其他程序通过引脚只能读值不能写;
IN_OUT--- 输入输出变量 本程序块和其他程序都可以读写这个引脚的值。
TEMP -----临时变量,顾名思义是暂时存储数据的变量。这些临时的数据存储在CPU工作存储区的局部数据堆栈(L堆栈)中。
STAT-------在PLC运行期间始终被存储。S7 将静态变量定义在背景数据块(仅对FB而言,FC和OB无静态变量),当被调用块运行时,能读出或修改静态变量;被调用块结束后,静态变量保留在数据块中。


为何定义的FB,FC块,多次调用后程序混乱?

对于,多次调用的程序块,FB块建议更换调用不同的背景DB;FC则需要确保使用的存储地址不重复,即每次调用,块中调用的地址不重复。


为何含有定时器或计数器的FB或FC单次调用ok,多次调用时定时器或计数器混乱?

对于多次调用的FB,FC,如为S7定时器,计数器,则需要在IN接口中定义TIMER或Counter,每调用一次FB或FC,均赋不同的定时器或计数器号。
如为IEC定时器,计数器,则需要在IN接口定义Block_DB,每调用一次FB或FC,均赋不同的DB块给其中的IEC定时器或计数器。
工控普通人,学习在路上
柳絮飞花
无产工程师
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 1212 点
下载积分: 7855 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2017-06-27
最后登录: 2024-10-22
查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-02 08:45
手动置顶
工控普通人,学习在路上
柳絮飞花
无产工程师
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 1212 点
下载积分: 7855 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2017-06-27
最后登录: 2024-10-22
查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-11-04 08:48
手动置顶
工控普通人,学习在路上