在控制回路中,加入了一个5V比例转换48V的转换板,5V电压由PLC模拟量给定,经测量PLC端电压给定正常,但是48V端,在加上负载后电压会下降一半,例如PLC输出0.6V的时候空载情况下48V端输出10V,但是加上负载后输出只有5.5V,换了新负载也是一样的,转换板也换了几个,但是还是一样,请问大家会是哪方面的问题呢?(转换板的48V供电经测量也一直稳定在48V)
分享
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
770 个
工控威望:
1148 点
下载积分:
399 分
在线时间: 604(小时)
注册时间:
2019-09-22
最后登录:
2024-12-20
查看gxtmdb82164的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-10-20 10:05
全看
|
小
中
大
要看转换板的负载电阻大小的,一般输出都会有一个电阻指标的,不能小于这个电阻值,你i这个要么明显超过了转换板的负载能力,转换板带不动了,或者是接线的时候没有按照正确的方式接入电源,单纯靠模拟量放大电路的功率不足以把负载拉到正确的电位.
最后就是,这种东西都会有一个最大输出电流的,其实最后就是输出电流不够了,你这个转换板还是不错的,拖不动了只是电压掉下去,换了电路结构不好的,过电流可能直接就挂了