xueli521
生而无畏学至终章
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 158 点
下载积分: 10474 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2019-07-22
最后登录: 2022-01-11
查看xueli521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-20 09:51
在控制回路中,加入了一个5V比例转换48V的转换板,5V电压由PLC模拟量给定,经测量PLC端电压给定正常,但是48V端,在加上负载后电压会下降一半,例如PLC输出0.6V的时候空载情况下48V端输出10V,但是加上负载后输出只有5.5V,换了新负载也是一样的,转换板也换了几个,但是还是一样,请问大家会是哪方面的问题呢?(转换板的48V供电经测量也一直稳定在48V)
honggun
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1595 个
工控威望: 7019 点
下载积分: 32782 分
在线时间: 913(小时)
注册时间: 2009-11-16
最后登录: 2024-12-22
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-20 10:05
转换板和负载肯定有一个不对,都正常的话那就是你的接线问题了。