我用BMOV D300 D1000V0的方法对各个品种的资料保存到D1000后的文件寄存器里,一开始都是正常的,可以保存的,但有时D1000后保存的内容会莫名清零,不知是什么原因,难道是我程序里有BUG?
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4209 个
工控威望: 7578 点
下载积分: 14804 分
在线时间: 2856(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-11-16
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-19 21:44
需要手动设定一下的。。超过1000多少啊会保存的
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4209 个
工控威望: 7578 点
下载积分: 14804 分
在线时间: 2856(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-11-16
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-20 21:53
引用
引用第3楼lydong18于2020-10-20 21:47发表的  :
是的,要在PLC参数里设置一下,文件寄存器占用多少个块,每个块500个点

看我最新帖子,已经做出来了
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953