如题 单独碰机台A不漏电,单独碰机台B不漏电,一起碰机台A和机台B就有漏电,电压约110V 求大神指教
分享
dgamen
岁月不饶人
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
315 个
工控威望:
423 点
下载积分:
2035 分
在线时间: 565(小时)
注册时间:
2016-05-23
最后登录:
2022-04-04
查看dgamen的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-10-13 10:54
全看
|
小
中
大
1.环形接地、接地不牢靠、地线或零线带电;2.电源滤波、三相不平衡、两机台容性负载不同相、驱动器或变频器感应漏电流偏大;3.静电;4.空气湿度;5.电磁干扰。以上因素都考虑下。