lester
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-05-28
最后登录: 2024-08-22
查看lester的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-12 18:40
如题   单独碰机台A不漏电,单独碰机台B不漏电,一起碰机台A和机台B就有漏电,电压约110V     求大神指教
123qw123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 121 点
下载积分: 511 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2015-10-07
最后登录: 2024-09-30
查看123qw123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-15 07:06
电子变压器的设备都有漏电电压,一般漏电流大多在感知电流以下.此现象要靠良好接地来保护.