楼主  发表于: 2020-10-12 18:40
如题   单独碰机台A不漏电,单独碰机台B不漏电,一起碰机台A和机台B就有漏电,电压约110V     求大神指教
塞外海岛
不停的前进
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 491 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1449 分
在线时间: 1553(小时)
注册时间: 2012-10-05
最后登录: 2024-11-26
查看塞外海岛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-12 23:14
估计2台机不是同一个地网,把两台机的地连到一起就是了,局部等电位连接