wenfuhe
科技以人为本。中国要想成为真正的强国,必须得尊重技术人员
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 148 点
下载积分: 675 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2020-08-04
最后登录: 2024-01-18
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-04 10:01
qd77ms4的模块带mr-j4-70b的伺服。问题是这样,伺服是绝对位置的。断电更换了电池之后就不能断电保存位置了。两台不行一台可以,可以的回原点方式是近点的,不可以的两台是数据设定型的。电池电压正常真的不知道是啥问题啊。。。。。。求解答啊
[ 此帖被wenfuhe在2020-10-04 10:50重新编辑 ]
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-04 13:32
手动移动到标记划线的位置然后执行原点复位