楼主  发表于: 2020-10-04 10:01
qd77ms4的模块带mr-j4-70b的伺服。问题是这样,伺服是绝对位置的。断电更换了电池之后就不能断电保存位置了。两台不行一台可以,可以的回原点方式是近点的,不可以的两台是数据设定型的。电池电压正常真的不知道是啥问题啊。。。。。。求解答啊
[ 此帖被wenfuhe在2020-10-04 10:50重新编辑 ]
kps000
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 634 点
下载积分: 7625 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2018-12-04
最后登录: 2024-12-21
查看kps000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-05 07:48
应该是数据丢了,没有原点了,我个人觉得换电池就不需要断电了,不然数据就没了,顶多就是报警重启下就好了