qd77ms4的模块带mr-j4-70b的伺服。问题是这样,伺服是绝对位置的。断电更换了电池之后就不能断电保存位置了。两台不行一台可以,可以的回原点方式是近点的,不可以的两台是数据设定型的。电池电压正常真的不知道是啥问题啊。。。。。。求解答啊
[ 此帖被wenfuhe在2020-10-04 10:50重新编辑 ]
菜鸟888
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 525 点
下载积分: 12582 分
在线时间: 1101(小时)
注册时间: 2006-09-03
最后登录: 2025-01-17
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-04 10:51
问题可否描述清楚一点...
出现的问题是你自己在测试学习,还是现有设备原先是好的,换电池后出现问题
个人工作中对三菱QD77MS4 伺服系统掉电保持功能了解如下
1.伺服中有个参数要选绝对值系统 PA???
2.原点回归方式不能用当前值变更方式(数据设定型)
以上,供参考
菜鸟888
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 525 点
下载积分: 12582 分
在线时间: 1101(小时)
注册时间: 2006-09-03
最后登录: 2025-01-17
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-04 10:53
改一下PC04参数试一下