求救求救。换了伺服电池出现不保存清楚;
上一主题
下一主题
wenfuhe
科技以人为本。中国要想成为真正的强国,必须得尊重技术人员
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
84 个
工控威望:
148 点
下载积分:
675 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2020-08-04
最后登录:
2025-01-30
查看wenfuhe的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-10-04 10:01
全看
|
小
中
大
qd77ms4的模块带mr-j4-70b的伺服。问题是这样,伺服是绝对位置的。断电更换了电池之后就不能断电保存位置了。两台不行一台可以,可以的回原点方式是近点的,不可以的两台是数据设定型的。电池电压正常真的不知道是啥问题啊。。。。。。求解答啊
[ 此帖被wenfuhe在2020-10-04 10:50重新编辑 ]
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3448 个
工控威望:
20987 点
下载积分:
30175 分
在线时间: 1777(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2025-02-08
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-10-05 17:57
全看
|
小
中
大
重新回下原点就行了
自动化单机,生产线,项目编程调试!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
求救求救。换了伺服电池出现不保存清楚;