xq123456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 146 点
下载积分: 553 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2020-08-20
最后登录: 2022-09-24
查看xq123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-30 09:54
我现在只把程序写进去了接上了按钮和中间继电器,没有接地线会导致plc烧毁吗?另外我的输入公共端一个接开关电源的正极一个接负极这个也没有问题吧.
gk_乐一
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 181 点
下载积分: 2871 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2019-12-20
最后登录: 2024-10-24
查看gk_乐一的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-30 16:18
电源不接地一般是不会烧PLC的,应该是你输入端公共点接正极的关系导致的
楼主留言:
输入的公共端不是接正极和负极都行吗?
gk_乐一
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 181 点
下载积分: 2871 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2019-12-20
最后登录: 2024-10-24
查看gk_乐一的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-08 16:58
图片:
手册有明确接线电源的正负极的
引用
引用第6楼gk_乐一于2020-09-30 16:18发表的  :
电源不接地一般是不会烧PLC的,应该是你输入端公共点接正极的关系导致的