公司的一个项目,碰到一个问题:
为什么v90上电开机第一次回原操作,回原会到下限位,然后报--轴错误,已逼近硬限位开关的下限
但是我用程序工艺对象调节之后,有可以正常运行
请各位大佬不吝赐教
dazhubaobao3
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 128 点
下载积分: 1129 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-04-22
最后登录: 2024-12-05
查看dazhubaobao3的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-08 11:56
使用工艺对象时可以设置自动返回的,使用FB284需要自己写返回的程序;