就是转动编码器后  vd100数值还是零  一直没反应 看看哪里错了
lizhezhe
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1264 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2020-06-23
最后登录: 2024-02-25
查看lizhezhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-27 14:04
HDEF中MODE工作模式---10:你选用的是HSC0,占用点位是i0.0   i .01  和i0.4  两个输入和一个复位i0.4,如果其它都没错的话,你就看看后续程序中i0.4是否接到急停一些常闭触点上了,一直接通一直复位啊,会出现计数不断清零结果是0的可能。
楼主留言:
改成9号模式  没有复位  也不行