三菱FX3Uplc + 3U485-BD 与台达VFD-B通讯,发送命令正转,或者反转,或者停止的时候485板有一个灯亮,发送完断开后,灯灭,但是变频器没反应(每次给PLC上电和断电时,另一个灯亮)  不知道这样对不对


变频器设置了,02-00是04       02-01是03     02-10是04    02-11是04    
                        
                          09-00是01       09-01是02      09-03是0.0    09-04是01      09-07是05      

变频器的接的水晶头3对应着SDB/RDB(短接)    4对应着SDA/RDA(短接)
    

下面是程序,请老师们帮看看,第一次做通讯,照着李金城老师讲的做的
[ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:52重新编辑 ]
附件: 变频器通讯.zip (176 K) 下载次数:174
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(suy520)
    tingfenghu
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 2844 个
    工控威望: 3616 点
    下载积分: 3515 分
    在线时间: 3797(小时)
    注册时间: 2007-11-04
    最后登录: 2024-11-05
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2020-09-25 22:03
    将485线接到电脑,看看电脑收到报文是否正确,
    485通讯比较麻烦的地方是变频器需要设置很多参数,一个出错就没有反应。
    楼主留言:
    485接电脑是plc接485然后接到电脑吗?