yoyo2001426
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 467 点
下载积分: 3518 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2017-04-23
最后登录: 2025-02-06
查看yoyo2001426的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-24 18:04
客户有一颗按钮,想按一下 停止蜂鸣器 当下的BZ 而下次的ALM发生后 BZ还会再重启鸣叫
一直没办法 让第二次的ALM 可以触发蜂鸣器
有师傅可以指点一下吗
hxyeer
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 305 点
下载积分: 1144 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2019-06-24
最后登录: 2025-02-22
查看hxyeer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-01 09:47
三菱报警我都是写的字bit,当字不等零就报警,你这有报警时上升沿reset屏蔽蜂鸣器按钮不就行了,如果已经再报警那可能需要比较想办法比较前后俩次值不就好了。笨办法就是每一个报警bit reset屏蔽蜂鸣器